• 箍筋计算错误

    老师,请教一个问题,为什么我明明柱子的高度是4.2米,箍筋间距150,肢数2*4,千赢官网首页登录入口软件算出的箍筋1和箍筋2数各为39根。本应为29根的。是不是有什么参数? 还有柱子的高度是3米,箍筋间距200,肢数2*4,千赢官网首页登录入口软件算出的箍筋1和箍筋2数各为30根,本应为16和16的。目前这个问题好奇怪,有些楼层计算正确,有的楼层计算错误。 查看根数计算式子,发现根本不是用净长/间距向上取整再加1
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:你看看你的柱子的主筋是不是用的搭接接头,软件在主筋搭接范围内给加密了,如果不想加密可以在设置里修改一下。 只要计算结果没有问题,钢筋三维只是给看看的。

    取整

    2013-03-11 09:46:46 

  • 【编辑钢筋】中点击查看箍筋数量的计算公式,是否是按搭接计算的,如按搭接计算出现31根是正确的,平法规则中搭接区应按min(5d,100)加密计算。

    2013-03-11 09:44:00 

  • 1、再仔细检查一下你的输入数据。 2、看是不是首层柱子,首层柱子要计算基础部分的箍筋的。 3、看是不是你设置了搭接部位的加密。