tiantian 2013-05-27 08:19:02 | 湖北省 安装 | 3248查看 3回答
急:关于无基础梁的地下室接地
如图所示:框架结构,带一层地下室,基础底标高-4.800,地下室底板-3.900,顶板标高-0.100,基础为独基,砖基础及毛石基础,接地是基础接地,但是无基础梁,那么如何接地啊,是在-4.800用-40*4镀锌扁钢接地,还是用-0.100处地下室顶板框架梁接地啊?问题补充:图纸上,在建筑物3m以外有人工接地极,用镀锌扁钢连接焊接可靠接地。 另外地下室外墙处有接地网,这个接地网是镀锌扁铁,这个镀锌扁铁是埋在砖基础里吗?还是不需要,直接利用地下室顶板钢筋呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
地下室顶板处的钢筋接地时不合适的,要在建筑物5m以外打接地极,用镀锌扁钢连接焊接可靠接地。
2013-05-27 08:24:34
-
如图所示:框架结构,带一层地下室,基础底标高-4.800,地下室底板-3.900,顶板标高-0.100,基础为独基,砖基础及毛石基础,接地是基础接地,但是无基础梁,那么如何接地啊,是在-4.800用-40*4镀锌扁钢接地,还是用-0.100处地下室顶板框架梁接地啊? 答:敷设基础扁钢就好了,给地下室连接在一起
2013-05-27 08:51:30
-
现在室外已有接地极和接地网了,能满足要求不要考虑其它问题。
2013-05-27 11:16:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看