  • 风管系统安装检验批质量验收记录表(空调系统)(Ⅱ)

      

    080403

    主控项目:

    1 风管穿越封闭防火、防爆墙或楼板应预埋管或防护套管,钢板厚≥1.6mm,间隙用不燃且对人体无害材料封堵。尺量和观察检查、点燃试验。

    2 输送易燃易爆气体或处于易燃易爆环境风管应有良好接地,通过生活区或辅助车间时必须严密,且不得设置接口。

    3 固定接索严禁拉在避雷针(网)上。观察和尺量或手板检查。

    4 输入空气温度高于80℃的风管,应按设计要求采取防护措施。观察检查。

    5 风管部件及操作机构应能保证正常使用功能,并便于操作;斜插板风阀的阀板必须为向上拉启;水平安装时,阀板还应顺气流方向插入;止回风阀、自动排气活门安装方向应正确。尺量和观察检查,动作试验。

    6 手动密封阀阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。观察检查。

    7 风管系统安装完毕后,应进行严密性检验,漏风量应符合设计与本规范第4.2.5条规定。风管系统严密性检验,应符合第6.2.8条规定。严密性测试。

    一般项目:

    1 风管安装前应清理干净。安装位置、标高、走向应符合设计要求。并符合第6.3.1条规定。尺量和观察检查。

    2 管连接处,应完整无缺损、表面应平整,无明显扭曲;并符合第6.3.2条规定。尺量和观察检查。

    3 风管连接应平直、不扭曲。垂直、水平或倾斜安装要求,并符合第6.3.3条规定。尺量和观察检查。

    4 风管支、吊架符合第6.3.4条规定。尺量和观察检查。

    5 铝板、不锈钢板风管与碳素钢支架接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施。观察检查。

    6 非金属风管连接法是端面应平行、弯屈,螺栓两侧加镀锌垫圈。硬聚氯乙烯风管直段长度>20m,按设计要求增伸缩节,干管不得承受支管重量,并符合第6.3.5条规定。尺量和观察检查。

    7 复合材料风管连接处接缝应牢固,无孔洞和开裂,插接连接接口应匹配、无松动,端口缝隙≤5mm。法兰连接应有防冷桥。并符合第6.3.6条规定。尺量和观察检查。

    8 风阀位置便于操作和检修,操作装置应灵活、可靠,阀板关闭应严密。防火阀直径(边长)≤630mm时宜独立设支、吊架。排烟阀(口)及手控装置位置符合设计要求;预埋套管不得有死弯及瘪陷。除虫系统吸入管段调节阀宜在垂直管段。并符合第6.3.8条规定。尺量和观察检查。

    9 风口与风管连接应严密、牢固,与装饰面紧贴;表面平整、不变形,调节灵活、可靠。条形风口接缝处应衔接自然,无明显缝隙。同一室内相同风口安装高度应一致,排列应整齐。明装无吊顶风口,安装位置和标高偏差≤10mm。风口水平安装,水平度偏差≤3/1000。风口垂直度安装,垂直度偏差≤2/1000。尺量和观察检查。

    10、变风量末端装置应设单独支、吊架,与风管连接前宜作动作试验。并符合第6.3.6条规定。观察检查和检查试验记录。