    080701

    主控项目:

    1 空调水系统设备与附属设备、管道、管配件及阀门型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。

    检查产品质量证明文件、材料进场验收记录,观察检查外观质量。

    2 冷却塔的型号、规格、技术参数必须符合设计要求。对含有可燃材料冷却塔安装,必须严格执行施工防火安全规定。

    按图纸核对,监督执行防火规定。

    3 水泵规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。试逐行时间≥2h

    按图纸核对,实例,检查试逐行记录。

    4 水箱、集水缸、分水缸、储冷缸灌水试验或水压试验必须符合设计要求。储冷缸内壁防腐涂层材质、涂抹质量、厚度必须符合设计要求,缸与底座必须进行绝热处理。

    检查试验记录。尺量,观察检查。

    一般项目:

    1 网机盘管机组及其他空调设备宜采用弹性接管或软接管连接,面据值≥1.5倍工作压力,牢固,不应有强捆和瘪管。

    检查产品合格证明文件,观察检查。

    2 冷却塔安装按第9.3.11条规定执行。

    尺量,观察检查,积水盘做充水试验或检查试验记录。

    3 水泵及附属设备安装按第9.3.12条规定执行。

    板水试拧、观察检查,用水平仪和塞尺量测量或检查安装记录。

    4 水箱、集水器、分水器、储冷罐等设备的安装,支架或底座的尺寸、位置符合设计要求。设备与支架或底座接触紧密,安装平正、牢固。平面位置允许偏差15mm,标高允许偏差±5mm,垂直度允许偏差1/1000。膨胀水箱安装的位置及连接管的连接,应符合设计文件的要求。

    尺量、观察检查,检查试验记录。

    5 冷冻水和冷却水的除污器(水过滤器)应安装在进机组前的管道上,方向正确且便于清污;与管道连接牢固、严密,其安装位置应便于滤网的拆装和清洗。过滤器滤网的材质、规格和包扎方法应符合设计要求。

    尺量、观察和操作检查。