• 空调水系统安装检验批质量验收记录表(金属管道)(Ⅰ)

    空调水系统安装检验批质量验收记录表(金属管道)(Ⅰ)

       

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    空调水系统安装检验批质量验收记录表(金属管道)(Ⅰ)

       

    (Ⅰ)

    080701

    主控项目:

    1 空调水系统设备、附属设备、管道、配件、阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计规定。

    检查产品质量证明文件,材料进场验收记录观察检查外观质量。

    2 管道与水泵、制冷机组必须柔性连接,与其连接的管道应设置独立支架。

    观察检查。

    3 管道接口不得设于套管内,竖直套管应高出地面2050mm,其他部位套管应与面层平齐。套管不得作为管道支撑。保温套管及其周围应用不燃绝热材料填塞。

    观察检查。

    4 补偿器安装位置必须符合设计要求,且应进行预拉(压)。并在预拉(压)前固定。固定支架结构形式。固定位置、导向支架设置应符合设计要求。

    观察检查。

    5 水系统应在冲洗、排污合格,水质正常后才能制冷机组、空调设备贯通。

    观察检查和检查冲洗记录。

    6 阀门安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接牢固紧密。保温管上阀门连接牢固紧密。

    按图纸接对并观察检查。

    7 工作压力大于1.0Mpa及主干管切断阀门应进行验收和严密性试验。试验要求按第9.2.43条执行。

    检查试验记录。

    8 管道安装完毕后应按设计要求进行水压试验,水压试验可采取分区、分层和系统进行。试压要求按第9.2.3条执行。

    9 隐蔽管道必须按第3.0.11条规定执行。

    10、焊接钢管、镀锌钢管严禁采用热煨头。

        观察检查施工记录。

    一般项目:

    1 管道焊接材料品种、规格、性能应符合设计要求。焊口组对和坡口形式符合表9.3.2规定。焊缝表面干净,外观质量不低于GB5023611.3.3条Ⅲ级规定。

    观察检查。

    2 螺纹连接连接牢固,螺纹应清洁规整,根部外秀23扣,注意保护镀锌层,破损处应防腐。

    尺量和观察检查。

    3 法兰连接法兰面与管道中心垂直且同心,对接应平行。连接螺纹长度一致,螺母在同侧,均匀拧紧,衬垫按设计要求。

    观察和尺量检查。

    4 钢制管道安装按第9.3.5条执行,允许偏差见本表。

    观察和尺量检查。

    5 钢塑复合管与管道配件连接深度和扭矩符合表9.3.61条规定。

    6 沟槽式连接时,沟槽与橡胶密封圈和卡箍套必须为配套合格产品,支吊架间距应符合表9.3.62规定。

    56为检查产品合格证明文件,观察和尺量检查。

    7 管道支、吊架型式、位置、间距、标高应符合设计或有关技术标准要求。若设计无规定,则按第9.3.8条规定执行。

    8 阀门、集气缸、自动排气装置、除污器(水过滤器)等管道部件安装在符合设计要求的基础上,同时应符合第9.3.10条规定。

    对照设计文件尺量、观察和操作检查。

    9 闭式系统管路应在系统最高处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀,最低点设排水管、排水阀。

    观察检查。

    2012-08-19 09:21:09 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map