    080503

    主控项目:

    1 管穿越封闭防火、防爆墙或楼板应预埋管或防护套管,钢板厚≥1.6mm,间隙用不燃且对人体无害材料封堵。尺量、观察检查、点燃试验。

    2 送易燃易爆气体或处于易燃易爆环境风管应有良好接地,通过生活区或辅助车间时必须严密,且不得设置接口。固定拉索严禁拉在避雷针(网)上。观察、尺量或手板检查。

    3 输入空气温度高于80℃的风管,应按设计要求采取防护措施。观察检查。

    4 风管部件及操作机构应能保证正常使用功能,并便于操作。符合第6.2.4条规定。尺量、观察检查,动作试验。

    5 手动密封阀阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。观察检查并核对是否一致。

    6 净化风管及部件必须擦净,符合第6.2.6条规定。观察和用白布擦拭检查。

    7 真实吸尘系统弯管曲率半径≥4倍管径,内壁光滑。三通夹角≤45o,四通应采用两个斜三通做法。

    观察和尺量检查。

    8、风管系统安装完毕后,应进行严密性检验,漏风量应符合设计与本规范第4.2.5条规定。风管系统严密性检验。

    一般项目:

    1、风管安装前应清理干净。符合第6.3.1条规定。

    2 无法兰连接风管符合第6.3.2条规定。尺量和观察检查。

    3 管连接应平直、不扭曲。符合第6.3.3条规定。尺量和观察检查。

    4 风管支、吊架安装符合第6.3.4条规定。尺量和观察检查。

    5 非金属风管连接法是端面应平行、弯屈,螺栓两侧加镀锌垫圈。硬聚氯乙烯风管直段长度>20m,按设计要求增伸缩节,干管不得承受支管重量。

    6 复合材料风管连接处接缝应牢固,无孔洞和开裂,插接连接接口应匹配、无松动,端口缝隙≤5mm。法兰连接应有防冷桥。

    7 风阀位置便于操作和检修,操作装置应灵活、可靠,阀板关闭应严密。防火阀直径(边长)≤630mm时宜独立设支、吊架。排烟阀(口)及手控装置位置符合设计要求;预埋套管不得有死弯及瘪陷。除虫系统吸入管段调节阀宜在垂直管段。

    8 风口安装前应清净,与其他构件接缝处密封不应漏风。带高效过滤器送风口应采用可分别调节高度的吊杆。

    9、真空吸尘系统吸尘管坡度宜为5/1000,坡向立管及吸尘点。吸尘嘴与管道连接应牢固、严密。

    10、风口安装允许偏差

    2012-08-19 09:19:03 