龙王 2012-09-27 14:35:17 | 河南省 其他专业 | 470查看 1回答
西四环架空线路的拉线施工技术文件之二
西四环架空线路的拉线施工技术文件之二
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2.1.9 其它材料:竹套管、油漆、沥青油、玻璃丝布等。
2.2 主要机具
2.2.1 铁铣、夯、紧线器、剪线钳。
2.2.2 倒链、活扳手、脚扣、安全带等。
2.3 作业条件
2.3.1 各种材料备齐,电杆组立完毕。
2.3.2 高压绝缘子的交流耐压试验已完成,并符合施工规范规定。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
拉线下料
→
拉线组合制作
→
拉线安装
3.2 拉线下料:
3.2.1 根据规范和设计要求、拉线的组合方式确定拉线上、中、底把的长度及股数。每把铅丝合成的股数应不少于三股,底把股数应比上、中把多两股。
3.2.2 当使用铅丝时,应先抻在;使用钢绞线时,应在需要断线处的两侧用绑铅丝缠绕。然后下料。
3.3 拉线组合制作:
3.3.1 使用铅丝时,应将铅丝绞成合股。绞合时,应使每股铅丝受力一致,绞合均匀。
3.3.2 上、中、底把连接处煨扣鼻圈,安装拉线绝缘子,缠绕制作。
一般混凝土电杆的拉线可不装设拉线绝缘子,但穿越导线的拉线及水平拉线应装设绝缘子。在断线情况下,拉线绝缘子距地面不应小于2.5m。
拉线的连接缠绕、固定应符合下列要求:
3.3.2.1 铅丝拉线可自身缠绕固定,中把与底把连接处可另敷铅丝缠绕,缠绕应整齐、紧密,缠绕顺序、圈数及长度见表3-72所示。
缠绕顺序、圈数及长度 表3-73
股数
中把与底把连接处缠绕长度最小值 (mm)
自身缠绕顺序、圈数
下 端
花 缠
上 端
3
5
7
9、8、7
9、9、8、8、7
9、9、8、8、7、7、6
150
150
200
250
250
300
100
100
100
3.3.2.2 钢绞线拉线可使用钢索卡或铅丝缠绕固定。
a 使用钢线卡固定时,每个连接端不得少于两个钢线卡。中把的下端不应单独使用钢线卡固定,还应用铅丝缠绕固定。
b 使用铅丝缠绕时,应缠绕整齐、紧密,缠绕长度见表3-74。
缠绕长度最小值 表3-74
缠 绕 长 度 (mm)
钢绞线截面
上端
中端有绝缘子的两端
中把与底把连接处
下 端
花 缠
上 端
25
35
50
200
250
300
200
250
300
150
200
250
250
300
250
80
80
80
2012-09-27 14:35:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看