-
龙王 2012-09-27 14:37:22 | 河南省 其他专业 | 469查看 1回答
西四环架空线路的拉线施工技术文件之四
西四环架空线路的拉线施工技术文件之四
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.4.3 进行拉线中、底把连接。可使用紧线器拉紧拉线,并使终端杆及转角杆问拉线侧倾斜,应保证使紧线后的终端杆及转角杆向拉线侧的倾斜不大于一个电杆稍径;水平拉线的拉桩杆向张力反方向倾斜15°~20°。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范规定。
检验方法:观察检查,检查出厂合格证及绝缘子耐压试验记录。
4.1.2 高压绝缘子表面严禁有裂纹、缺损、瓷釉烧坏等缺陷。
检验方法:观察检查。
4.2 基本项目:
4.2.1 黑色金属金具零件防腐保护完整。
检验方法:观察检查。
4.2.2 拉线位置与电杆的夹角正确,金具齐全,连接牢固,同杆的各条拉线均受力正常,无松股、断股和抽筋现象。
检验方法:观察、手扳检查。
4.2.3 防沉土台尺寸正确,导线紧线后电杆梢无明显偏移。
检验方法:观察检查。
4.3 允许偏差项目(表3-75)
承力杆垂直度允许偏差 表3-75
项次
项 目
允许偏差
检 查 方 法
1
拉线受力后终端杆或转角杆垂直度
(即杆梢向拉线侧倾斜位移)
1D
经纬仪或拉线、尺量检查
注:D为电杆梢径。
5 成品保护
5.1 拉线制作后应妥善保管,防止车压等变形。
5.2 现场运输时,注意防止扭弯拉线及损坏拉线绝缘子。
5.3 抻直铅丝时,不应损伤树木等物。
6 应注意的质量问题
6.1 铁丝拉线绞合不均匀或有抽筋现象。铁线未抻直或抻直后碰弯,绞合时每根铁丝应受力一致。
6.2 拉线缠绕圈数不够、不紧密,扣鼻圈过大。缠绕铁丝应留有足够的长度;缠绕时要认真,并用力均匀,使铁丝不回弹;制作扣鼻圈要方法得当,手劲足、用力准。
6.3 导线架设后,终端杆、转角杆的垂直度超出规范规定。拉线安装时,拉线松紧调整要适度。
7 质量记录
7.1 钢绞线、镀锌铁丝、混凝土拉线盘等应有产品出厂质量证明。
7.2 拉线绝缘子、高压接线绝缘子应有出厂质量证明,并有测试检验报告。
7.3 拉线安装工程预检、自检记录。
7.4 设计变更洽商记录,竣工图。
7.5 工程应填写架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录2012-09-27 14:37:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看